Hola Belén,
Esta bien resuelto con ambas posibilidades (contracción o expansión).
Solo recomiendo que tengas cuidado con los cálculos innecesarios que pueden prestar a confusión; como el calculo del diámetro con Qv y velocidad de diseño, con el cual determinas Re, fD, irreversibilidades (en todo caso debería realizarse con diámetro real de catalogo). En este caso, directamente se calcula el diámetro suponiendo DP = eL y, con el mismo, se seleccionan los diámetros de catalogo (tal como lo hiciste mas abajo). Por otro lado, directamente se debe seleccionar el ducto adecuado para la instalación considerando presión máxima del sistema (no es necesario el calculo realizado para PN 10), solo iría el que hiciste para PN 4.
Saludos :)
Esta bien resuelto con ambas posibilidades (contracción o expansión).
Solo recomiendo que tengas cuidado con los cálculos innecesarios que pueden prestar a confusión; como el calculo del diámetro con Qv y velocidad de diseño, con el cual determinas Re, fD, irreversibilidades (en todo caso debería realizarse con diámetro real de catalogo). En este caso, directamente se calcula el diámetro suponiendo DP = eL y, con el mismo, se seleccionan los diámetros de catalogo (tal como lo hiciste mas abajo). Por otro lado, directamente se debe seleccionar el ducto adecuado para la instalación considerando presión máxima del sistema (no es necesario el calculo realizado para PN 10), solo iría el que hiciste para PN 4.
Saludos :)